| Oleg |
Сообщение #1
|
| Активный участник
Репутация: 0 Группа: Посетители Сообщений: 30 Регистрация: 4.05.2011 ICQ:-- |
Система двухтрубная 14 панельных стальных радиаторов котел WESTEN нем насос WILO 15/5-1C протяжонность системы 45м подача и столько-же обратка на каждом радиаторе на подаче радиаторный кран. Радиаторы греются все расход газа бешеный. ПОМОГИТЕ!!!! |
| aquatherm |
Сообщение #2
|
![]() Активный участник
Репутация: 0 Группа: Администраторы Сообщений: 44 Регистрация: 29.04.2011 ICQ:-- |
температура воздуха в отапливаемых помещениях какая, какая за бортом? котел WESTEN, название модели укажите их 7 штук, у вас какой? |
| Oleg |
Сообщение #3
|
| Активный участник
Репутация: 0 Группа: Посетители Сообщений: 30 Регистрация: 4.05.2011 ICQ:-- |
Котел WESTEN PULSAR D24F температура в комнате 23 на котле 50 разница между подачей и обраткой 6-8 градусов за бортом 0-(-5). |
| aquatherm |
Сообщение #4
|
![]() Активный участник
Репутация: 0 Группа: Администраторы Сообщений: 44 Регистрация: 29.04.2011 ICQ:-- |
У вас регулятор внутренней температуры, от котла, установлен в комнате? Как долго работает котел, сколько времени у него простои, и опять включение в работу |
| Oleg |
Сообщение #5
|
| Активный участник
Репутация: 0 Группа: Посетители Сообщений: 30 Регистрация: 4.05.2011 ICQ:-- |
комнатного термостата нет котел работает 5-6мин. простой 3 мин. задано заводом. |
| aquatherm |
Сообщение #6
|
![]() Активный участник
Репутация: 0 Группа: Администраторы Сообщений: 44 Регистрация: 29.04.2011 ICQ:-- |
Марку и тип ваших стальных радиаторов, и отапливаемую площадь и высоту потолков, укажите пожалуиста. |
| Oleg |
Сообщение #7
|
| Активный участник
Репутация: 0 Группа: Посетители Сообщений: 30 Регистрация: 4.05.2011 ICQ:-- |
все потолки 2,5, все радиаторы термогросс турция высотой 500мм. комната 4*4 4шт. 500*400 4*2 1шт 500*700 - 2комнаты 3*3 1шт 500*800 - 2 комнаты 4.5*3 1шт. 500*1200 3*2 2шт. 500*400(2 холодные стены) 3*2 1шт. 500*500 + котел в этой комнате |
| aquatherm |
Сообщение #8
|
![]() Активный участник
Репутация: 0 Группа: Администраторы Сообщений: 44 Регистрация: 29.04.2011 ICQ:-- |
требуется 7,55кВт существует10,437кВт Установка выносного комнатного датчика, поможет котлу правильно расходовать(по потребности теплопоступлении в отапл.помещения), необходимое кол. топлива на потдержание заданнои температуры, в вашем случае это 21-22гр. |
| Oleg |
Сообщение #9
|
| Активный участник
Репутация: 0 Группа: Посетители Сообщений: 30 Регистрация: 4.05.2011 ICQ:-- |
А установка дополнительного насоса мне не поможет для улутьшения церкуляции и уменьшения разницы температур между подачей и обраткой чтоб котел дольше простаивал. |
| aquatherm |
Сообщение #10
|
![]() Активный участник
Репутация: 0 Группа: Администраторы Сообщений: 44 Регистрация: 29.04.2011 ICQ:-- |
насос не даст вам больше времени в простое, только выноснои датчик в комнату. котловои насос у вас также отключается одновременно с котлом? тем более вы указали, что все радиаторы греются у вас отлично, насос на котел ни как не повлияет, только будет расходовать эл.энергию, и появится дополнительный шум в системе. |
![]() ![]() |